1123啊啊
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 26 點
下載積分: 503 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2020-11-05
最后登錄: 2020-11-08
查看1123啊啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-05 15:16
FX5U三菱plc,控制步進電機的時候,脈沖頻率很低才能轉起來,每秒100個脈沖,超過這個速度,電機就轉不了了。用的57步進電機和DM542驅動器,轉速最高應該能有1000轉/分鐘的
之前在網上看,說是脈沖要有加速時間,但我把加速時間拉滿了都還是不行。
1123啊啊
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 26 點
下載積分: 503 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2020-11-05
最后登錄: 2020-11-08
查看1123啊啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 16:24
步進電機有一個技術參數:空載啟動頻率,即步進電機在空載情況下能夠正常啟動的脈沖頻率,如果脈沖頻率高于該值,電機不能正常啟動,可能發生丟步或堵轉。在有負載的情況下,啟動頻率應更低。如果要使電機達到高速轉動,脈沖頻率應該有加速過程,即啟動頻率較低,然后按一定加速度升到所希望的高頻(電機轉速從低速升到高速)。
yxgkrjy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 86 點
下載積分: 454 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2021-07-14
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-06 07:32
每秒100個脈沖,超過這個速度,電機就轉不了了

你細分設定的是多少
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 6853 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-10-25
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-16 14:41
肯定是你的步進電機驅動器設定的不對。