wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-08-13
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 19:56
手上有個上位機與FX3U的通訊項目,需要采的數據較多,默認的9600刷新有點慢,用GX軟件可以設置到115200,通信正常,但是斷電后又恢復到9600了!求解救方法!謝謝!
finiiy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 641 點
下載積分: 5951 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2013-07-25
最后登錄: 2024-10-28
查看finiiy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 21:25
這個技術高端
firec
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 185 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-10-25
查看firec的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-17 08:13
好像D8400可以設置通訊格式
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-17 08:32
引用
引用第2樓firec于2020-11-17 08:13發表的  :
好像D8400可以設置通訊格式

D8400是MODBUS通訊格式
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3789 個
工控威望: 4243 點
下載積分: 137194 分
在線時間: 6464(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-10-29
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-17 08:46
d8120把
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-08-13
查看wudp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-17 11:45
D8400是左側通信模塊的參數,D8120是BD板的通信參數
gkr518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 105 點
下載積分: 524 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-03-16
最后登錄: 2023-10-21
查看gkr518的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-11-17 12:30
三菱公司為了保護它的知識產權,限制了對PLC波特率的修改,除非你知道加密算法。該系列PLC每次上電都會生成一個隨機碼,需要將這個隨機碼經過加密變換,生成一個解鎖碼寫入到PLC中,才能修改波特率,否則只能使用9600bps,到目前為止還沒有誰公開這個加密算法。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-11-17 16:15
推薦您使用5U以太網,價格貴一點點而已
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-08-13
查看wudp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-11-18 16:34
引用
引用第6樓gkr518于2020-11-17 12:30發表的  :
三菱公司為了保護它的知識產權,限制了對PLC波特率的修改,除非你知道加密算法。該系列PLC每次上電都會生成一個隨機碼,需要將這個隨機碼經過加密變換,生成一個解鎖碼寫入到PLC中,才能修改波特率,否則只能使用9600bps,到目前為止還沒有誰公開這個加密算法。

沒錯,串口監控也是這樣
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113319 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看ljb6688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-11-19 09:11
9600速度有點慢,會有滯后現象