樓主  發表于: 2020-11-20 23:05
歐姆龍用的是CP1E,和CP1H 做串口通訊,測試完成,運行OK。
但是現場不允許拉線,所以去網上買了遠程模塊,兩臺PLC接到2個遠程模塊,走232通訊做數據交互。
問題是、兩個遠程模塊一個發送一個接收沒問題,連到PLC就出問題,PLC通訊燈閃爍正常(~_~;)
是不是pc link發送接受數據轉到232就不對了………
難道要拋棄pc link,走無協議通訊嗎(~_~;)
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 730 個
工控威望: 1108 點
下載積分: 308 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-21 08:55
流控的問題吧...
吾志所向
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 644 點
下載積分: 1884 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-10-16
查看吾志所向的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-23 10:21
模塊功能與參數方面的問題,要有更詳細的信息才能判斷問題所在。
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-29 18:41
有些無線串口數傳模塊是不支持PC LINK里邊的數據格式的,改為8、n、1,試一下看看。歐姆龍的另外還有波特率需要注意的,太高了模塊收發來不及。