最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1158 點
下載積分: 2814 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-10-23
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-03 18:48
干嘛不增加輸入點?
大部分傳感器都有0.1-0.5V的壓降,PLC輸入端電壓低于20V時,PLC就判斷為輸入端OFF,能串聯幾個,你自己量一量。算一算。
輸入點不能擴展的情況下,推薦用中間繼電器轉接,可以買那種微型繼電器,一定要帶指示燈,每個磁開關驅動一個繼電器線圈,繼電器的常開觸點串聯起來送入PLC輸入點,這樣的話可以方便檢修,而且不存在壓降。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-19
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-03 19:24
要看你用的是什么磁開關,我以前用過一次電子式的不能超過5個
huhu2010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 5585 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2011-07-04
最后登錄: 2021-04-05
查看huhu2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-04 08:03
嗯嗯,我也是第一次應急用。等有時間了,再跑一根多芯線。先不說穩定不穩定,一但有一個磁開壞了,都不知道那個壞的。再一次感謝群里的大神朋友     
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
傾城殘月
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1032 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2018-01-21
最后登錄: 2024-07-30
查看傾城殘月的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-12-04 10:05
串聯在一起。要看線路消耗的電壓,最終到達輸入點的電壓不要低于20V就可以了。
技多不壓身。
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-10-01
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-12-04 10:10
正常來說不想加輸入點就用繼電器轉接
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1788 個
    工控威望: 1926 點
    下載積分: 113282 分
    在線時間: 1926(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-10-23
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-12-04 11:48
    繼電器轉換很好用,而且對磁力開關沒有源漏型要求
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    柳絮飛花
    無產工程師
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 1212 點
    下載積分: 7855 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2017-06-27
    最后登錄: 2024-10-22
    查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-12-05 15:00
    兄弟串的有點多了。串五個。串2到3個就可以了。得考慮一下后續售后的維護人員。

    以前串過兩個的,售后人員后來BB,給改了
    工控普通人,學習在路上
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 1125 點
    下載積分: 13858 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2024-10-22
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-12-05 16:38
    串磁感的,調試人員就想罵人