dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 5958 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-10-22
查看dzh832的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-21 18:03
圖片:
哪位大神知道這個什么情況?
昨天正常工作,今天木有開,下午的時候自動報警。。。!
摯愛笨笨
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 1655 點
下載積分: 1769 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-12-29
最后登錄: 2024-10-18
查看摯愛笨笨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-21 19:31
安全回路有問題,檢查設備的安全回路,比如安全門,安全急停,安全光柵等
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 5958 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-10-22
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-21 20:51
引用
引用第1樓摯愛笨笨于2021-02-21 19:31發表的  :
安全回路有問題,檢查設備的安全回路,比如安全門,安全急停,安全光柵等

設備木有安裝安全設備,就是有也是接進PLC,和變頻器沒有關系啊?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-24 11:12
看看變頻器的STO端子,正常是紅色的?纯词遣皇沁B接線斷了。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 5958 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-10-22
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-25 12:35
已經解決了。。。!
打施耐德售后電話,叫把控制設置改回鍵盤,然后再改回來。開機,一切正常!
但是到現在都不知道為什么???????
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 5958 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-10-22
查看dzh832的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-02-25 12:37
引用
引用第3樓fjqz00于2021-02-24 11:12發表的  :
看看變頻器的STO端子,正常是紅色的。看看是不是連接線斷了。

正常都不用STO端子
這個容易誤操作