樓主  發表于: 2021-03-02 16:08
儀表支持modbus rtu通信,用的是3U+485bd擴展板卡,問題是能用rs指令么,tx燈一直亮的,rx燈一直沒有反應,是不是不能用rs指令,請教
江電研
人法地,地法天,天法道,道法自然!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 13841 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-21
查看江電研的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 16:49
BD板不支持modbus的,可以走自由協議
長白山上的雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 120 點
下載積分: 469 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2019-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看長白山上的雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-02 16:53
謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-02 17:50
可以用RS指令做modbus 通訊,F(xiàn)X3U作為主機,
電腦可以用USB轉485接收FX3U的報文,
確認一下報文是否正確?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sqpfanglin)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/