rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 803 點
下載積分: 4965 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-10-22
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-27 18:40




圖一是三菱變頻器手冊的,我原本的理解是用PLC通過控制繼電器來形成回路的通斷

圖二是我看到部分設備上變頻器的接法,PLC輸出點直接到變頻器

兩種接法都可以實現,但圖二的接法就不用繼電器。我想,是否圖二的接法就是手冊上表達的意思?求各位解惑。。。

兩種方法在使用壽命上是否有區別?  
不積跬步無以行千里
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-27 19:34
使用壽命由質量和使用者決定!那個Y點與COM點之間,不是相當于一個觸點嘛?!
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 39586 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2024-10-23
查看bahabaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-28 11:16
如果你用的PLC是晶體管型的
會有電回沖的問題
遇到突波還是什么會直接傷害端子
如果你用的PLC繼電器型的
雖然接線沒有問題
但PLC內部繼電器是有一定壽命的
這種如果常在走停
還是覺得不要省接線或空間
并竟加裝三個外部繼電器也不須花多少時間的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(rafael) 感謝分享!
    光明左使
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 1045 點
    下載積分: 7091 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2019-07-27
    最后登錄: 2024-07-23
    查看光明左使的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-04-28 15:44
    圖片:
    我常用的這兩種
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 熱心助人!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9648 個
    工控威望: 8533 點
    下載積分: 16672 分
    在線時間: 5316(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-04-30 12:09
    如果PLC是三菱的,漏型邏輯的時候,PLC的COM 接變頻的D, PLC的 Y接變頻的STF STR 等  ,不需要另外給電源。

    E740,D740默認出廠就是漏型也不用改。

    如果是E840 F840 A840要改到SINK上。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    rafael
    一點點積累,從細節做起
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 4965 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2020-10-29
    最后登錄: 2024-10-22
    查看rafael的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-04-30 17:59
    謝謝各位的解答!
    不積跬步無以行千里