各位老鐵

目前客戶有需求要在新增一站CClink站,是否可以這樣新增?


原本的架構



新增的架構
要需要照順序嗎 還是 從其中一站 新增接續下去即可

菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-28 13:24
對的,就是這樣
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-10-08
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-28 18:50
意思只要找到連接的其中一站,把新增的跟那站連接即可?
dabanshuan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 676 點
下載積分: 350 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2024-10-20
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-28 18:59
是的 站號連續就可以,不是必須1234 1324 1423 都可以 但是不要忘記最后一站的終端電阻
VX:13628473043       QQ:445431500
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-10-08
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-31 14:54
再次請教各位老鐵,如果添加站別 是否需要停線? 還是可以直接新增?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2691 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-10-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-31 17:57
引用
引用第4樓yoyo2001426于2021-05-31 14:54發表的  :
再次請教各位老鐵,如果添加站別 是否需要停線? 還是可以直接新增?

改參數必須要進行STOP操作吧?還有一種方法是程序里面在線修改,不過比較麻煩,是可以不用停的。
聯系電話15071699246,QQ296686949
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-10-08
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-05-31 18:06
有沒有一種可能是 在Control Station 總站設置為6站
但實際站數只有5站呢? 這樣我是不是 直接將其中一站的光纖線串到新增的站別即可?
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 280 點
下載積分: 999 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-08-18
查看gz068909的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-05-31 19:12
引用
引用第6樓yoyo2001426于2021-05-31 18:06發表的  :
有沒有一種可能是 在Control Station 總站設置為6站
但實際站數只有5站呢? 這樣我是不是 直接將其中一站的光纖線串到新增的站別即可?

需要確認它是否有設置 保留站   有 應該就可以
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 280 點
下載積分: 999 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-08-18
查看gz068909的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-05-31 19:16
圖片:
引用
引用第7樓gz068909于2021-05-31 19:12發表的  :

9樓  發表于: 2021-05-31 19:45
各位老鐵,如果寫參數只要將PLC STOP →RUN 就可以了嗎? 還是要斷電,公司老前輩都說要斷電重開
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-10-08
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-06-02 16:00


如果像手冊圖中 這樣情況發生 是不是只有
1號站能收到6號站的訊息 而收不到4號站的訊息
foinight1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2020-08-19
最后登錄: 2022-09-30
查看foinight1992的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-06-03 09:09
理論上來說,你保持在reset按鈕那邊幾秒鐘,就算是復位完成了。倒不是一定要斷電。
引用
引用第9樓yoyo2001426于2021-05-31 19:45發表的  :
各位老鐵,如果寫參數只要將PLC STOP →RUN 就可以了嗎? 還是要斷電,公司老前輩都說要斷電重開
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go