樓主  發表于: 2021-05-29 23:23
CODESYS 如何上電初始化一段程序或變量???


如何斷電保存位置???


請教一下大俠們
書香伴侶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 434 點
下載積分: 412 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2024-10-10
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-30 09:05
初始化變量就在聲明變量的時候賦值就可以了,初始化程序動作,你聲明一個變量,第一個掃描周期為false  ,然后當這個變量為false的時候,把你要執行的動作放在IF里面,記得初始化動作執行完了之后要將這個變量置true,這樣就OK 了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 熱心助人!
    lizhendong
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 799 點
    下載積分: 1990 分
    在線時間: 840(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-10-22
    查看lizhendong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-05-30 11:46
    引用
    引用第1樓書香伴侶于2021-05-30 09:05發表的  :
    初始化變量就在聲明變量的時候賦值就可以了,初始化程序動作,你聲明一個變量,第一個掃描周期為false  ,然后當這個變量為false的時候,把你要執行的動作放在IF里面,記得初始化動作執行完了之后要將這個變量置true,這樣就OK 了



    那如何檢測 斷電動作???就是用來斷電記錄保存位置的???
    書香伴侶
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 434 點
    下載積分: 412 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2019-03-01
    最后登錄: 2024-10-10
    查看書香伴侶的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-05-31 21:17
    斷電的話,我用的倍福是有一個斷電保持功能塊的,將變量聲明成斷掉保持類型,然后再定時觸發一下斷電保持功能塊就可以了,但你的CODESYS有沒有這功能我就不知道了
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 1125 點
    下載積分: 13858 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2024-10-22
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-09-20 08:36
    codesys怎么聲明ms,s,m,h時間變量呀?