愿醉一生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1618 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-05-28
最后登錄: 2021-11-27
查看愿醉一生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-22 11:28
在單位的一個預壓機上門,同一個位置的接近開關,是管預壓上門關到位的。更換后過一段時間又會出現時好時壞的現象,這是什么原因造成?排除機械撞擊,溫濕度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模塊內的
摯愛笨笨
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 1655 點
下載積分: 1769 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-12-29
最后登錄: 2024-10-18
查看摯愛笨笨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-27 20:23
感應門的位置是否有問題 換個位置試試看
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-29 17:32
問題解決了嗎?
樓主留言:
目前看好像解決了,換了根線,然后又把之前換下來是壞的接近開關裝上去繼續用到現在沒有出現這個故障了。目前從6.23日更換到如今正常運行
專注工控
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-18 13:48
同一個位置的接近開關
renjiawonder
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-18 13:49
同一個位置的接近開關
問題是 現時好時壞的現象 ?
還是 經常損壞 ?
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 367 點
下載積分: 564 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-06-13
查看wty5588的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-08 17:43
根據情況描述來看,接近開關估計沒壞,倒像是線路的接觸不良或者干擾過大造成!
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650