樓主  發表于: 2021-06-28 22:47
圖片:
各位,我今天晚上寫了個簡易的程序,為什么 C0得電以后 復位不了 M0  ?
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-10-25
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-29 09:06
引用
引用樓主米哥他爸于2021-06-28 22:47發表的 定時重復啟動 :
各位,我今天晚上寫了個簡易的程序,為什么 C0得電以后 復位不了 M0  ?

你這個程序本身就存在很多問題,T1沒有接通條件,C0觸發條件又不夠,RSTM0,C0這點更加不允許這樣,自己還得好好琢磨琢磨
樓主留言:
T0 接通了,T1到達時間后不也接通了嗎?
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-10-25
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-29 09:56
按照你的思維給你一個你能看懂的程序參考,X0按下,計時器工作,Y0重復動作,C0計數直到完成設定數值,M0復位,電路停止
3樓  發表于: 2021-06-29 09:59
引用
引用第2樓我不是老板于2021-06-29 09:30發表的  :
如果X0不是常閉,C0計數3次就會復位M0,如果X0是常閉狀態需要用個上升沿。

他這個程序是沒法完成的
4樓  發表于: 2021-06-29 10:06
習慣用其他指令就沒問題,初學PLC都會去走邏輯
樓主留言:
剛開始,只能按照學會的指令來,估計等后期會好點!
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158328 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-29 10:06
T1計時時間到達后,當期掃描周期內T1常開觸點并未接通,而是在下一個掃描周期中接通;
然而下一個掃描周期 的T1常閉點會使T0線圈斷開,T0的常開觸點又斷開了T1。這個掃描周期內T1常開觸點反而是立即刷新為斷開的了,所以T1常開觸點無法閉合,C0無法計數。

需要把 LD T0   OUT T1 K50這段移到程序最后一段。
樓主留言:
感謝版主釋疑,我一直以為 在一個掃描周期內T1 就會得電。但是我模擬了,C0能計數,只是 從 0  1   2   3  4   0   1   2  3   4這樣一直重復下去,所以我后面加了個 復位 M0,但是復位不了!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-10-25
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-06-29 10:22
引用
引用第6樓sjm213于2021-06-29 10:06發表的  :
謝版主,我在想樓主是要y0重復輸出動作
樓主留言:
是的,本意是  電機  得電 10 s   然后停 5s   然后再得電,再停,這樣重復5次 電機停止!
7樓  發表于: 2021-06-29 10:36
干工控的過程就是腦神經,又有意思又燒腦子,還要拼命往里鉆,鉆進去一看前面都是刀山火海,荊棘滿路     
樓主留言:
是的呀,好多 想補明白,為啥會這樣,為啥會那樣!唉。。。。。
8樓  發表于: 2021-06-29 14:36
引用
引用第8樓zhuyongxiong于2021-06-29 10:36發表的  :
干工控的過程就是腦神經,又有意思又燒腦子,還要拼命往里鉆,鉆進去一看前面都是刀山火海,荊棘滿路     

樓主,你那個用了LD X0沒有釋放是得不到你想要的結果的,剛開始往往會卡在一些想不到的地方,就像自己手上已經拿了鉛筆忘記放回去卻一直在找那只鉛筆,走入了一個沒有結果的循環,如果這只鉛筆是綁在哪里的你就拿不走,放回去了也就釋疑了,那么結果就會回到原來的地方了,多加練習,當你用到更多指令的時候,你就會發現更多新天地,疑惑也就一步一步解開啦,加油
樓主留言:
受教了,謝謝!
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
米哥他爸
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 87 點
下載積分: 2859 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-06-05
最后登錄: 2024-04-30
查看米哥他爸的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-06-30 10:21
平常瀏覽瀏覽 論壇,有些疑問在論壇里面不僅解開了,而且還會收獲其他東西!謝謝 好心的 前輩們!
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 507 點
下載積分: 81422 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2024-10-25
查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-07-05 19:44
你把RST C0去掉試試
lcarus
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 741 點
下載積分: 548 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2021-01-20
最后登錄: 2024-10-24
查看lcarus的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-12-01 13:58


我照著樓主的模擬了,是可以的呀