樓主  發表于: 2021-09-17 08:51
圖片:
老師們 LD M8000 OUT M51 為什么說是能起到將指令的驅動時序延遲一個掃描周期的作用?我的理解是只有第一個掃描周期有效,不明白這么做的實際意義,雖然手冊寫了為了防止定位指令同時驅動,但是只管第一個周期,不是嗎?老師講一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(無所不懼) 你在這個S10,S11,步序里 ..
    夢雨天涯
    微信hui530527   &
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 4135 個
    工控威望: 7499 點
    下載積分: 14488 分
    在線時間: 2799(小時)
    注冊時間: 2016-10-31
    最后登錄: 2024-10-22
    查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-09-17 08:59
    圖片:
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ymmfa) 熱心助人!
  • 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
    方奇10010
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2021-07-29
    最后登錄: 2024-10-19
    查看方奇10010的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-09-17 09:07
    謝謝啦,忘了這是在S狀態繼電器下,看到M8000就下意識覺得是一直執行,忘了前面還有S狀態
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-10-22
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-09-17 09:10
    看來PLC的運算機制 你還沒有真正理解  這種情況很多時候程序的BUG 有可能就是這個地方導致的

    PLC的掃描機制               自上而下!     從左之右!
    方奇10010
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2021-07-29
    最后登錄: 2024-10-19
    查看方奇10010的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-09-17 11:44
    引用
    引用第3樓wangnaizhi于2021-09-17 09:10發表的  :
    看來PLC的運算機制 你還沒有真正理解  這種情況很多時候程序的BUG 有可能就是這個地方導致的

    PLC的掃描機制               自上而下!     從左之右!