樓主  發表于: 2021-11-18 19:00
大家來討論一下主控指令MC和MCR的用途,個人感覺沒什么用途,你們都用在什么地方呢............
愿所有的問題都能迎刃而解..............................
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39969 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-28
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-18 20:34
MC是主控指令,其作用是用于公共串聯觸點的連接。執行MC后,左母線移到MC觸點的后面,即產生一個臨時左母線。
    MCR是主控復位指令,它是MC指令的復位指令,即利用MCR指令恢復原左母線的位置。

指令使用說明:
    1) MC,、MCR指令的目標元件為Y和M,不能是特殊輔助繼電器。MC占三個程序步,MCR占兩個程序步。
    2) 主控觸點在梯形圖中與一般觸點垂直(如圖3-16中的M120)。與主控觸點相連的觸點必須用LD或LDI指令。
    3) MC指令的輸入觸點斷開時,在MC和MCR之內的積算定時器、計數器、用復位/置位指令驅動的元件保持其之前的狀態不變。非積算定時器、計數器,以及用OUT指令驅動的元件將被復位,如圖3-15中當X0斷開,Y0和Y1即變為OFF。
    4) 在一個MC指令區內若再次使用MC指令,則稱為嵌套。主控指令的嵌套級數最多為8級,編號按NO->N1->N2->N3->N4->N5->N6->N7順序增大,每級的返回用對應的MCR指令,復位時從編號大的嵌套級開始。
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-19 08:38
我也覺得沒啥用,會掃描但是不執行。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2628 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-10-25
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-19 09:57
切換手自動用起來不是挺好的