問題點:正常開機情況下,突然出現整個軸控模塊上的伺服未ON(OMRON PLC   安川伺服-Σ-7S 伺服單元)
問題描述:1、設備為老設備,已經運行超過兩年,參數類應該沒有問題。
                    2、出現報警時,伺服控制器上無報警代碼,查看歷史報警也無相應報警。
                    3、出現報警時,可正常復位(無需斷電操作)。
                    4、已更換多根通訊線。
有沒有人遇到過這種問題,幫忙協助查找下原因。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32904 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-13 20:49
換個伺服,排除法了
zhp5426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 171 點
下載積分: 602 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2022-02-14
查看zhp5426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-14 10:07
兩個軸控模塊,總共30個軸,開機狀態下,突然同時出現未ON狀態。
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 304 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-12-20
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-02-14 10:12
既然更換了通訊線,再觀察觀察吧,應該是干擾造成的通訊異常,導致使能關閉
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 352 點
下載積分: 15745 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-12-25
查看曾姚王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-02-14 11:33
ON的方式知道了就去哪方面查,通訊ON就看數據線包括通訊終端電阻等;是端子ON就查控制線,包括焊接,插頭等。。。。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-02-14 16:34
樓上整機,優先確認是哪種ON的方式,然后再去排除