zouyunhuang
級別: 探索解密
![]() |
用壓力開關的,就比較坑了,精度其實沒有那么好。如果需要測量兩者之間的差值就基本上夠精密。變送器買個200的就差不多了。60的也能能用,就是比較不耐用 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
感謝各位給的建議,看來壓力變送器+模擬量輸入模塊是首選的的了,再次感謝 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
如果去現(xiàn)場調(diào)試的話,那么用通訊,如果不用去現(xiàn)場調(diào)試,那么就用模擬量。 |
---|---|
|
qq99999
Adam
級別: 探索解密
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|