冠軍歐洲
級別: 略有小成
![]() |
FX5U本體的網口不就支持MODBUS TCP嗎? 樓主留言:只能開8個端口,實際要用的不止這么多,想擴展一個模塊 |
---|---|
|
deteconan
級別: 探索解密
![]() |
FX5-ENET支持作為MODBUS/TCP客戶端通信,就是做為MODBUS/TCP主站使用,用簡單CPU通信實現。 |
---|---|
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
通訊手段那里參數改不了呀 |
---|---|
|
deteconan
級別: 探索解密
![]() |
![]() 在應用設置-簡單CPU通信設置-詳細設置里面設置 |
---|---|
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
我用的是網絡模塊,不是本體 ![]() |
---|---|
|
deteconan
級別: 探索解密
![]() |
軟件版本低了,可以在官網下載1.081K版本的GX WORKS3,里面就可以在FX5-ENET模塊參數里面找到簡單CPU參數設置了。 樓主留言:非常感謝 |
---|---|
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
![]() |
那我直接用本體的簡單CPU通訊做MODBUS TCP通訊得了,還省個模塊 |
---|---|
|