阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 1044 點
下載積分: 742 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2024-10-14
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-11 13:39
準備買發格的一款光柵尺,參數如下:型號MKX-114,5V,100mA,±10微米,分辨率1微米,輸出信號TTL差動方波
距離電柜大概有七八米遠,之前沒用過光柵尺想問一下大家需不需要加裝放大器
小情緒8
小情緒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 1399 點
下載積分: 156 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2024-10-28
查看小情緒8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 13:50
這種TTL差動輸出應該是有讀數頭,直接接PLC差分型的高速計數器模塊
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 480 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-10-28
查看18857713026的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-11 14:14
我們都是接伺服上的 。  伺服有全閉環輸入  然后PLC485 去讀  500塊的PLC就OK了。。
支持差分的PLC  基本2K起步了
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 11777 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-10-28
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-11 17:25
有TTL 差分轉集電極的模塊
不過穩定性不知道了
13963688992
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 903 點
下載積分: 146 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2022-03-29
最后登錄: 2024-08-25
查看13963688992的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-11 19:39
引用
引用第2樓18857713026于2022-04-11 14:14發表的  :
我們都是接伺服上的 。  伺服有全閉環輸入  然后PLC485 去讀  500塊的PLC就OK了。。
支持差分的PLC  基本2K起步了

請教一下,怎么用485去讀?
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1737 個
工控威望: 1897 點
下載積分: 6913 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-10-27
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-04-11 21:57
那個是要增加信號轉換模塊
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 1044 點
下載積分: 742 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2024-10-14
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-04-13 11:51
引用
引用第5樓goldage于2022-04-11 21:57發表的  :
那個是要增加信號轉換模塊


加了一個差分信號轉集電極模塊