有個項目要裝3個流量計(走232通訊),一個光柵尺(輸出差動方波),一個旋轉編碼器,4個壓力傳感器,兩個壓裝軸走龍門同步,兩個旋轉軸也走同步控制
我選型選了一個FX5U的PLC ,兩個232ADP適配器,一個232BD板,一個4通道模擬量適配器

想請教一下各位,需要加FX5U的簡單運動模塊嗎??(好像5U本體可以做簡單的直線插補),還有就是需不需要加個高速計數器模塊
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 1044 點
下載積分: 742 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2024-10-14
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 17:09
問了下客服,感覺簡單運動模塊不支持松下的驅動器,三菱自己玩自己的,哎
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-12 09:13
三菱就這樣,用別人家的伺服,就只能脈沖控制
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 250 點
下載積分: 405 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-10-25
查看twtynijj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-12 18:27
有支持龍門同步的伺服 什么PLC都可以!
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 1044 點
下載積分: 742 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2020-06-06
最后登錄: 2024-10-14
查看阿萱子v的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-13 11:50
都是松下的伺服電機跟驅動器