樓主  發表于: 2022-06-05 08:22
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1845 個
工控威望: 2007 點
下載積分: 7135 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-03-16
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-05 21:53
N和PE不能混用
一般不建議數控車電源經過漏電保護,但要保證可靠的接地