樓主  發表于: 2022-06-05 08:22
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是?
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 224 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-03-15
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-05 09:44
是的,如果不是設備制造商有特別要求,工業機器不要使用漏保,普通的商品漏保只適合家用或民用建筑 .
工業機器現場的部件多,環境復雜,潔凈度,溫度,濕度等因素引起的線路漏泄大,不適合用普通漏保.
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 6198 點
下載積分: 22384 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-03-15
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-05 13:19
你沒見過機床電箱里塞一大堆干燥劑嗎?
你不知道機床有時開不了機需要把板卡拆下來,用電吹風吹干就又能干活了
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-03-15
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-05 19:46
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1839 個
工控威望: 2001 點
下載積分: 7123 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-03-15
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-06-05 21:53
N和PE不能混用
一般不建議數控車電源經過漏電保護,但要保證可靠的接地
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2025-03-13
查看anjw1977的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-06-06 07:32
引用
引用第3樓老兔子于2022-06-05 19:46發表的  :
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。

兄弟!看清原貼,沒有將零線接入PE,而是三相五線制的地線接入數控機床的PE,(同一品牌,型號,一臺不跳漏保,另外一臺要跳)