樓主  發表于: 2022-06-20 14:15
人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2259 點
下載積分: 13488 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-07-05
查看18566048525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-21 08:44
(三位趁農閑進城務工的老鄉)????? 大神,你是不是太自負了?你怎么證明你比他們高?你確定PID設置合適嗎?
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2259 點
下載積分: 13488 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-07-05
查看18566048525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-21 09:14
在恒壓控制中沒有緩沖罐很多,我做過幾十套肯定有,同樣很穩。向上數三代,絕大不分是農民吧,沒必要看不起誰,每個人都有自己的長處,也必定有自己的短處。為什么不想想,既然是二手的,前面人家為什么可以做到的呢?
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2259 點
下載積分: 13488 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-07-05
查看18566048525的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-21 11:52
確定他前面肯定不可以使用,一個爛尾的項目。請教:管道壓力波動和變頻器電氣參數有關系么?
我10幾KW做過,幾臺100多KW,10000V500KW也做過,不可能做什么緩沖罐。如果PID設置的夠好,濾波做的夠好,波動范圍基本可以控制在極小的范圍內。