人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-08
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-20 17:15
我覺得說的不對,但是我又沒有理由反駁。
我廠里裝有幾套恒壓供水全部沒有緩沖罐,壓力都很穩定。
自學
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 6190 點
下載積分: 19027 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-10-22
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-20 17:30
加大壓力反饋信號濾波時間
劉劉劉劉劉劉
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 1015 點
下載積分: 5245 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2022-05-02
最后登錄: 2024-10-21
查看劉劉劉劉劉劉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-20 19:02
變頻器型號
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-06-20 20:11
繼續調節變頻器參數
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8800 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-23
查看zzn6737的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-06-20 20:30
換個好的遠傳壓力表試試!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1729 個
工控威望: 1889 點
下載積分: 6893 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-10-22
查看goldage的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-06-20 21:50
不排除壓力取樣點有問題
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1788 個
工控威望: 1926 點
下載積分: 113242 分
在線時間: 1926(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-22
查看ljb6688的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-06-21 08:28
引用
引用第1樓5921338于2022-06-20 17:15發表的  :
我覺得說的不對,但是我又沒有理由反駁。
我廠里裝有幾套恒壓供水全部沒有緩沖罐,壓力都很穩定。

可以確定的說:壓力波動和電氣參數無關,恒壓供水也不應該有大的壓力波動,相當于讓讓電氣去解決工藝問題,對么?靈魂四問:壓力表安裝位置合適么?管徑合適么?水泵揚程合適么?為什么不裝緩沖罐呢?所以二手活就是個大坑,莫入坑
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2259 點
下載積分: 13488 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-07-05
查看18566048525的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-06-21 08:44
(三位趁農閑進城務工的老鄉)????? 大神,你是不是太自負了?你怎么證明你比他們高?你確定PID設置合適嗎?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1788 個
工控威望: 1926 點
下載積分: 113242 分
在線時間: 1926(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-22
查看ljb6688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-06-21 08:55
引用
引用第8樓18566048525于2022-06-21 08:44發表的  :
(三位趁農閑進城務工的老鄉)????? 大神,你是不是太自負了?你怎么證明你比他們高?你確定PID設置合適嗎?

樓上兄弟,那他們可以的話,還找我干嘛呢?人在江湖,身不由己而已,我二手活絕對不接
10樓  發表于: 2022-06-21 09:14
在恒壓控制中沒有緩沖罐很多,我做過幾十套肯定有,同樣很穩。向上數三代,絕大不分是農民吧,沒必要看不起誰,每個人都有自己的長處,也必定有自己的短處。為什么不想想,既然是二手的,前面人家為什么可以做到的呢?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1788 個
工控威望: 1926 點
下載積分: 113242 分
在線時間: 1926(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-22
查看ljb6688的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-06-21 10:52
引用
引用第10樓18566048525于2022-06-21 09:14發表的  :
在恒壓控制中沒有緩沖罐很多,我做過幾十套肯定有,同樣很穩。向上數三代,絕大不分是農民吧,沒必要看不起誰,每個人都有自己的長處,也必定有自己的短處。為什么不想想,既然是二手的,前面人家為什么可以做到的呢?

確定他前面肯定不可以使用,一個爛尾的項目。請教:管道壓力波動和變頻器電氣參數有關系么?