gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 348 點
下載積分: 978 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2024-10-15
查看gione的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-12 11:29
NJ系列 網絡傳輸轉速值給變頻器  
例如傳輸轉速變量 Speed:=500;
變頻器會把500視為16進制,輸出轉速1280頻率42.66

如果要輸出實際轉速500
則需給值Speed:=01F4;

請問如何轉換變量 Speed 為16進制
(Speed是計算式speed:=30*f;)
[ 此帖被gione在2022-08-12 13:42重新編輯 ]
gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 348 點
下載積分: 978 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2024-10-15
查看gione的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-12 13:33
【已解決】
INT_TO_WORD