我公司有幾臺低溫爐觸摸顯示屏工作一段時間后黑屏,屏電源指示燈亮著,只有斷開直流24v電源后,重新開機顯示屏又顯示正常,求大師們分析這是什么問題引起的,故障原因在哪里謝謝各位大師指點謝謝!
BYD
嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-11 18:55
是溫度高,觸摸層Cpu工作不正常,謝謝指點。!
BYD
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 258 點
下載積分: 931 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-12 11:32
呵呵,威綸通官方電話女客服的態度領教過,從此公司內項目再不用威綸通
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-13 21:45
把24電源換了就可以了,屏應該是正常的