何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-18 10:18
楊工你好:

一.   10GM連接J2S-A伺服放大器,如果采用近點狗回零方式,不用絕對位置系統,(ABS傳輸模式,兩位數據傳輸點,傳輸數據準備完畢點等)硬件可以正常連線,做ABS傳輸模式關閉時其他用途,如傳輸定位完畢信號,在PLC中不做絕對系統程序就可以嗎?

二.   啟動定位信號,是一直O(jiān)N保持到定位結束,直到STOP信號發出才復位還是發一個脈沖信號就可以了?STOP信號也一樣嗎?發出的STOP信號最終都要復位嗎?


  期盼您的回復,謝謝.
dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-18 10:39
圖片:
啟動定位信號發一個脈沖信號就可以了,停止的也是。用FXVPS-E編寫參數方便。
樓主留言:
先謝謝啦,楊工能否把10GM\20GM與J2S-A的資料傳我一份,軟件FXVPS-E是英文版,軟件說明書也是英文,費力.我日文還好,如果有日文版的說明書也行能加上這個軟件編程的示例就好了,楊工那如有,發我郵箱.謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(一天賊忙) 熱心助人!