wyfeng1018
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 請教一下, 變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。 |
---|---|
|
蘇州工人
級別: 工控俠客
![]() |
按下面的電路圖接就行了,源型和漏型好像有個撥碼的,只要電壓不錯一般不會燒,內(nèi)部有保護電路的 |
---|---|
|
jetli420
級別: 略有小成
![]() |
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉(zhuǎn)高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證! |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
你把PC端和SD端當成內(nèi)部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。 |
---|---|
|