西門子PLC有4大類,幾十個型號類型,PLC不同所支持的通訊協議也不相同。
按照大類型來劃分,具體可分為串口協議和以太網通信協議兩大類。
串口協議主要有:MODBUS RTU 通信協議;PROFIBUS 通信協議;USS通信協議;PPI通信協議;MPI通信協議;自由口。
以太網通信協議主要有:MODBUS TCP/IP 通信協議;OPC 通信協議;ISO-ON-TCP通信協議;UDP通信協議;PROFINET通信協議;S7協議。
按照具體型號來劃分,具體可分為S7-200系列和S7-300\400系列兩大類。
S7-200系列支持的協議有:PPI、MPI、PROFIBUS、以太網、S7協議、AS-INTERFACE、USS、MODBUS、自由口。
S7-300\400系列支持的協議有:MPI、PROFIBUS、ETHERNET網、ISO協議、ISO-ON-TCP、MODBUS等。
這兩大類協議的相同點是同一協議物理傳輸介質相同。比如S7協議可以使用DP、以太網作為傳輸介質。不同之處是每個協議都對應不同的組態方式和程序。
下面就給大家展示幾個具體協議下的無線通訊案例,來具體說明相關協議的工作原理。
西門子S7-1200與DTD433F無線Modbus通信
基于Modbus RTU協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為S7-1200 PLC,DTD433F作為從站。

測試設備與參數:
1. 硬件環境搭建
主站設備:西門子S7-1200
從站設備:DTD433FC *4臺
無線數據終端(主站設備)DTD434MC*1塊
2. 測試參數
通訊協議:Modbus RTU協議
主從關系:1主4從
主站通訊接口:Rs485接口
從站接口:模擬信號
威綸通觸摸屏與2臺S7-200 SMART 無線PPI通信
通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD434M,能夠穩定方便地實現無線 PPI網絡,無需更改網絡參數或原有程序,直接替換有線Rs485通訊。

測試設備與參數:
觸摸屏:TK6071IQ × 1臺
200SMART型號:CPU SR20 × 2臺
無線通訊設備:DTD434MC × 3塊
數據線:西門子PLC專用485線 × 1根
觸摸屏數據線:觸摸屏專用Rs485數據線 × 1根
主從關系:1主2從
通訊接口:Rs485接口(兩線制)
組態王與S7-200Smart之間 Profinet無線以太網通信
通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418MB,即可直接替換組態王與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現PLC無線以太網通訊。

測試設備與參數:
西門子PLC型號:S7-200Smart × 2臺
上位機:組態王6.55 × 1臺
通訊設備:DTD418MB × 3塊
主從關系:1主2從
通訊接口:RJ45接口
通訊協議:Profinet協
微信公眾號:DTD110HF