樓主  發表于: 2023-04-01 14:07
求教各位大神解惑:
最近在搞EIP通訊,當我用匯川AM400_PLC做主站 Omron NJ301做從站時,一直不明白 NJ301 這邊要怎么設置才能通訊上!
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 305 點
下載積分: 945 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-21
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-01 15:27
PLC之間做EIP通訊的話,如果是A PLC接收數據就在A PLC做標簽連接。NJ的話,建議用Network Configurator做EIP配置(需要安裝匯川的EDS文件)。雖然直接sysmac studio也可以配,但是我感覺沒Network軟件方便好用。
303218448
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 378 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-02-03
最后登錄: 2024-12-07
查看303218448的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-01 17:33
謝謝樓上的大神!
可能理解上的有偏差,我按你說的的邏輯做過測試的!
你說的 network configurator 這個軟件,omron做主站的時候是好用的,只要添加好對方的EDS,對應好標簽就OK!
****************************************************************
1,我現在假設我只有omronNJ301的EDS文件,沒有匯川AM401的EDS文件!
2,我在匯川這邊安裝好NJ301的EDS后,我發現omron這邊沒有接收數據的標簽(或者說沒有給一塊固定內存讓我交換數據)!我在OMRON PLC里怎么定義這個標簽(或內存)
3樓  發表于: 2023-04-01 20:57
幾經波折,這個問題終于完美解決!
謝謝ezio2016