樓主  發表于: 2023-04-04 21:43
兩個項目間s7通訊,一端電源斷開后數據傳輸仍連接,且不報故障。請各位高手指點
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 3267 點
下載積分: 2598 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-10-28
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-06 10:32
加個心跳檢測,0.5秒的脈沖。長通接通一個定時器,斷開接通一個定時器。只要這倆定時器接通就觸發一個標志位,代表檢測不到0.5秒的脈沖,就算通訊故障。