樓主  發表于: 2023-04-04 21:43
兩個項目間s7通訊,一端電源斷開后數據傳輸仍連接,且不報故障。請各位高手指點
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2017 點
下載積分: 2263 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看qll72368的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-05 07:27
一端斷電怎么還能傳輸數據?可以做個通訊檢測,異常后將通訊數據清零。
哈嘍123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 258 點
下載積分: 268 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2024-10-23
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-05 08:18
通過通訊讀取數據,一端斷開,可以用延時做個預警信息,不一定非要報故障,就像1樓大神說的,數據讀取異常將數據清零或者默認初始化狀態
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11945 個
工控威望: 14352 點
下載積分: 35525 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-10-28
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-05 10:21
我也想學習。
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-10-28
查看yiyang1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-05 17:39
一般雙方都要加上心跳檢測來判斷通訊是否正常
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1020 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 2818 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-10-27
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-05 20:07
同樓上的,加個心跳檢測
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 3267 點
下載積分: 2598 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-10-28
查看li8110的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-06 10:32
加個心跳檢測,0.5秒的脈沖。長通接通一個定時器,斷開接通一個定時器。只要這倆定時器接通就觸發一個標志位,代表檢測不到0.5秒的脈沖,就算通訊故障。
張海杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 328 點
下載積分: 10151 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2021-04-22
最后登錄: 2024-10-28
查看張海杰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-05-09 08:44
最簡單的方法加心跳檢測
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 568 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-10-15
查看autoctrl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-05-10 16:54
電源斷了還能通訊?這個理解不了
PLC之間通訊可以看看這幾個案例: 設備之間通訊的案例.rar (3137 K) 下载次数:14
2510994718
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 75 點
下載積分: 803 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2023-05-06
最后登錄: 2024-07-03
查看2510994718的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-05-10 17:36
引用
引用第8樓autoctrl于2023-05-10 16:54發表的  :
電源斷了還能通訊?這個理解不了
PLC之間通訊可以看看這幾個案例: [attachment=280644]
你這個要加硬件,要加錢的