用心回復
大道至簡
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-10-28
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-24 09:32
設備與設備之間互相通信,需要一座橋梁把二者連接起來,那就是傳輸通路與通信協議。
傳輸通路由傳輸介質與傳輸接口組成,傳輸介質可分為有線和無線傳輸介質兩大類。傳輸接口即通信模塊。傳輸接口常見的有三種RS-232、RS-485和RS-422通信模塊。我們通常說到RS-485是指 RS-485通信模塊。RS-485BD通信模塊BD 特指三菱通信模塊。
下面,我們就來演示下,基于三菱專用協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為組態王,從站為三菱FX3U PLC和485BD擴展。采用日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC-V96,作為實現無線通訊的硬件設備,來解決組態王與PLC之間的通訊問題。

測試設備與參數:
主站設備:組態王
從站設備:三菱FX3U PLC × 2臺
PLC擴展:FX3U-485BD × 2塊
無線通訊終端:DTD435MC-V96 × 3塊
主從關系:1主2從
主站通訊接口:Rs232接口
從站通訊接口:Rs485接口(兩線制)
通訊協議:三菱專用協議
接線方式:
1.PC端與無線設備的接線
PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口與 PC 串口連接。
2.PLC與無線設備的接線
FX3U通訊口使用485BD模塊,因為FX3U-485BD口是四線制的,所以需要將RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再將RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

組態王主站設置:
打開“組態王例程”文件夾
1.設備配置
2.數據詞典的建立
3.畫面的建立
4.數據關聯

三菱PLC從站設置:
1.PLC參數設置
2.PLC站號設置
一臺PLC地址設為01,另外一臺PLC地址設為02
3.將程序下載到PLC

無線通訊測試:
PC端和FX3U分別接1塊DTD435MC-V96
通過外部給1號站和2號站X點信號,看組態王對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。
通過組態王上面的按鈕給1號站和2號站Y點信號,看FX3U對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案