liumengqq66
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 129 點
下載積分: 824 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-03-17
最后登錄: 2024-10-20
查看liumengqq66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-06 01:08
從論壇下載的  FX1N的485BD板通訊臺達變頻器程序 ,PLC類型更改為3GA后  ,寫參數  ,啟動,停止,所有的都能寫進去,所有需要讀取的參數都不能讀出來。設定頻率   運行頻率  電壓都不能讀出  而且改變讀參數的頻率變短點  M8013改為M8012  讀出頻率哪里就一直幾個數字循環跳動,而且跳動過程中能看到包含運行頻率 各位師傅  幫忙瞅瞅  謝謝   昨天研究半夜也沒成功   謝謝
附件: FX3G 485BD板MS300.zip (184 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8314 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-06 07:08
跟你說幾句:
1.你到底用的是FX1N,還是FX3G?FX1N的話絕對沒問題的,這是我發的例子
2.M8013是秒信號,隔1秒讀一次,系統才有足句時間處理
3.在線批量監視D50-D90看讀出情況,把截圖貼出幫你看看
4.如你改用FX3G,很大可能是讀出數據沒有返回波
5.用FX3G的話,可以做成 MODBUS RTU通訊
你到處問都問不到重點,叫你在原貼子發問你又不干!真服了你,

樓主留言:
還是不行  下載你的FX3U 的程序用FX3U就是好的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liumengqq66) 不好意思,謝謝
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    dedong_521
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 366 點
    下載積分: 813 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2007-07-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看dedong_521的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-06-06 13:56
    485BD不支持modbus 協議 只能使用RS自己編寫,你要需要的話我可以給你個實例參考一下
    wsxebjz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 370 點
    下載積分: 1921 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2023-05-14
    最后登錄: 2024-07-23
    查看wsxebjz的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-09-21 19:10
    485bd可以modbus rtu做主站讀寫其它設備,不過是無協議模擬modbus格式罷了