pspmac
級別: 探索解密
|
PLC模擬量的系數怎么算,Y=kx+b。若4-20ma電流信號對應頻率為0--50HZ,plc基礎數據對應0--32000,怎么求K和b |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
|
4-20ma不要管,PLC模擬量輸入端口在接受4-20ma信號,內部通過算法轉換成0-32000數字量, 現在你只需要數字量0-32000與你實際的工程量0-50HZ對應就行,(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl) 公式經過換算化簡后得到: Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl Ov:模擬量轉換后的工程量 Iv:對應模擬量通道的模擬量輸入值 Osh:工程量的上限 Osl:工程量的下限 Ish:數字量的上限 Isl:數字量的下限”;上面是我百度的轉換公式。 這里有一點需要注意的是,有個別類型PLC只支持0-20ma ,這時的數子量應該是,8000-32000; |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
|
剛才說錯了一點,不是8000-32000,應該是6400-32000 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
模擬量是必須要學會的一個 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
||
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
但凡學過高中數學,這個轉換都是很簡單的。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
就是初中生也能轉換,何況是高中生 |
|
---|---|---|
|
0zhang9
級別: 探索解密
|
拿去研究 |
---|---|
|
據為己有
級別: 探索解密
|
三菱手冊了解一下SCL 指令的用法,輕松解決你的問題! |
---|---|
|