樓主  發表于: 2023-07-30 20:51

上限、下限、左限、右限、前限、后限常開都串在一起,條件都滿足,才能進行塊設置,也就是清零。實際幾乎不可能實現,不明白。難道這臺機器限位接的都是常閉?
lan19910425
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 2231 點
下載積分: 36134 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2024-10-22
查看lan19910425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-30 21:15
看樣子都是常閉信號
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 6977 點
下載積分: 30651 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-10-22
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-31 19:44
難道你們的限位和急停都是用的常開點嗎?
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1288 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-07-31 21:02
接觸過的三菱、臺達、永宏、西門子、松下PLC,限位多是常開。
liming2018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 379 點
下載積分: 8397 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-08-08
最后登錄: 2024-10-22
查看liming2018的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-01 08:05
如果限位信號都是常閉的就有意義了
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2420 個
工控威望: 3006 點
下載積分: 9935 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-01 11:00
這應該都是各個運行方向的極限位信號,使用常閉沒有任何毛病呀。
相信自我!
李鵬飛
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 95 點
下載積分: 420 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2019-05-31
最后登錄: 2024-01-15
查看李鵬飛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-08-01 14:24
極限還是常閉的好,萬一哪個限位壞了,你豈不是無法檢測到了,這的都是血淚的教訓啊
renjiawonder
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-08-01 16:28
上限、下限、左限、右限、前限、后限常開都串在一起;
說明,
上限常閉觸點的傳感器,
下限常閉觸點的傳感器,
這些傳感器都正常,沒有觸發,保持閉合狀態下,
就是沒有到達極限位置,
就可以