樓主  發表于: 2023-08-01 12:16
用mov c235 d20 讀脈沖數量,spd x0 k100 d10 讀頻率?梢粋x0只能執行一個命令,請問高手們有好的辦法嗎?想把高速脈沖的 脈沖數和頻率一次都讀出來。
謝謝
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-01 14:10
用mov c235 d20 讀脈沖數量,spd x2 k100 d10 讀頻率
X0或者X1并聯一根去X2
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(老齡愛好者) 熱心助人!
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-01 15:08
    開個100ms時鐘定期對脈沖數差值x10不就是當前的頻率了么,而且大部分情況下,頻率值并不需要高速刷新吧,給人看10Hz很高了
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2457 個
    工控威望: 3066 點
    下載積分: 11431 分
    在線時間: 660(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-08-01 15:29
    打三菱客服問一下最好。400-8213030
    相信自我!
    sxbug
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 1538 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2010-08-27
    最后登錄: 2024-12-08
    查看sxbug的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-08-01 21:31
    正版的fx1s就同時支持c235和spd。我用的是國產xx的,只好spd,然后沒隔一段時間,加一下這個值。測試一下,看看準不準。