huhu2021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 15138 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看huhu2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-28 10:55
各位大神,我現在有一套Wincc 7.5SP2,通過網線與200 Smart通信,使用OPC CSCOUT V10 (安裝的Simatic Net V16) ,F(xiàn)在出現的問題是:按鈕動作沒有延時,就是指示燈大概有2S延時。各位有沒有好的解決方法
gl_don
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-08-04
最后登錄: 2024-08-02
查看gl_don的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-29 16:29
不是很懂,但是感覺是通信的問題
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-30 09:01
將控件里面觸發器里面的2秒 改成有變化時就行了
樓主留言:
IO域輸入輸出都是正常的,就是指示燈反應慢,大概2S左右的延時。能改的時間都改了,還是沒有效果
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-30 09:10
opc有掃描時間參數要配置
卓hk88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 88 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-08-24
最后登錄: 2024-11-18
查看卓hk88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-10-30 10:11
控件屬性將2S改為有變化時就可以了
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-10-30 10:25
樓主有沒有wincc7.5 sp2破解軟件 麻煩分享一下呢
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-10-30 11:03
軟件上好像有個觸發器還是啥的,我現在沒軟件。反正你可以在燈上面設置觸發器,默認是延時變化,另外是有變化時立刻觸發,一般燈新建出來都會有延時反應,你設置一下有變化時觸發就可以了