現場有44個傳感器,最遠距離300米,傳感器為4-20Ma信號,如果用4芯1.5²屏蔽線的話,能用嗎,傳回來信號干擾大不大
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-08
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-18 16:18
實際使用3百多米沒有問題,一直很穩定
自學
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-18 16:22
這種情況用一個遠程站會不會更方便一些
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 359 點
下載積分: 17272 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-10-23
查看懂一點點的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-11-18 16:35
電壓距離長會衰減,電流沒有衰減,而且線徑也比較粗,個人判定可以的
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1737 個
工控威望: 1897 點
下載積分: 6913 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-10-27
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-11-18 21:56
可以是可以,但是如果數量多就不如考慮遠程模塊
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 945 個
工控威望: 3213 點
下載積分: 659 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2024-10-28
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-11-19 08:16
化工廠的現場4-20mA儀表到DCS中控室600米都超了,一樣用的很好