司慧聰
級別: 略有小成
|
圖片:
我也經常用昆侖觸摸屏,但是重來沒有做過這個操作記錄畫面,沒用每一個操作都記錄下來了 。還有就是我觸摸屏和變頻器通信,比如說頻率和電流讀取到了觸摸屏上,怎么傳送給plc的存儲器比如vd400和vd404,還有就是怎么把plc的pid運算好的頻率數據傳輸到觸摸屏的的頻率輸入框地址是48513,就是PLC運算好的頻率傳送給觸摸屏,然后觸摸屏再寫進變頻器, [upload=1 [upload=1 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
昆侖的屏適合專業的程序員使用起來很方便,很多功能需要用到腳本編寫,沒有C語言功底不好上手。 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
正在學習MCGS中 |
|
---|---|---|
|
我小弟胡莉莎
級別: 正式會員
|
1.我也經常用昆侖觸摸屏,但是重來沒有做過這個操作記錄畫面沒用每一個操作都記錄下來了 。 答:在實時數據庫建立一個組對象,組對象成員可以存放很多變量,再通過存盤數據瀏覽構件就可以了 2.還有就是我觸摸屏和變頻器通信,比如說頻率和電流讀取到了觸摸屏上,怎么傳送給plc的存儲器比如vd400和vd404,還有就是怎么把plc的pid運算好的頻率數據傳輸到觸摸屏的的頻率輸入框地址是48513,就是PLC運算好的頻率傳送給觸摸屏,然后觸摸屏再寫進變頻器 答:你觸摸屏與變頻器通信之間有個連接變量,PLC與觸摸屏之間也有個連接變量,可以兩個連接變量直接設置成一樣的,就能相互讀。灰部梢灾苯釉诓呗岳锩鎸憘腳本,通過賦值指令傳給PLC |
---|---|
|