dodovsyou
級別: 略有小成
|
現在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
最好用變頻器 65KW是定制電機? |
|
---|---|---|
|
dodovsyou
級別: 略有小成
|
目前計算出來的至少65KW,可能最終會選75KW的電機,帶水泵用的,請教是用軟啟動器好些還是變頻器好些?謝謝
|
---|---|
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
不管時軟啟動器還是變頻器,做精準的點動都不好使,因為有加減速控制,功率大了不好控制。 公司有幾臺美國轉移來的老式冷鍛機,有同時使用接觸器和變頻器,調模做點動動作的時候用接觸器,正常運行的時候回自動切換到變頻器。 |
---|---|
|
fczxjh
級別: 家園?
|
可以考慮軟啟動器和變頻器,考慮到水泵是有可能堵泵或者調節水量,所以變頻器是比較好的選擇,但是成本比較高。 軟啟動器成本相對低,但是不可調頻,水泵抽水量不可調整,同時保護方面比變頻器弱一點,保護項目少一點。 還有個問題,變頻器是可以調加減速的,這樣可以調整到合適的速度啟停,避免突然停泵的水錘效應對管道的影響。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
不適合用軟啟動?最合適還是變頻器,其次用星三角。因為樁機就是用的55KW電機頻繁的點動正反轉,也是用的星三角啟動,最好選用CJ20/40的交流接觸器,選大點的 |
|
---|---|---|
|