定位觸發需要重復觸發才能生效 偶爾出現 定位無法動作 (我有九個軸全是jet),1-5軸沒有出現這樣問題,就6-9軸 偶爾性出現定位無法動作 單獨測試一點問題也沒有
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 6977 點
下載積分: 30651 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-10-22
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 19:16
不是干擾吧
樓主留言:
應該不會吧
xll359763
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 106 點
下載積分: 424 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2021-07-15
最后登錄: 2024-05-05
查看xll359763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-27 19:46
檢查一下6-9軸 的軸控程序的/先后順序/是不是跟1-5軸是一模一樣的,
如果不一樣,排查這異常是不是受掃描同期的引起的
樓主留言:
是一樣的 用fb塊調用的
匯川/三菱/西門子/歐姆龍
昆侖技創/威綸通/普洛菲斯
產品代理/技術支持
歡迎咨詢
電話:17315902070
wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 183 點
下載積分: 716 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-22
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-29 08:46
請檢查FB塊中的定位啟動是不是用上沿指令。我也出現過這種情況,我將FB塊中的定位啟動改成不是上沿觸發就沒問題了(我帶?個軸)
樓主留言:
啟動沒有用上升沿
zhaoxy
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 59 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2024-09-10
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-31 10:10
會不會是重復觸發了 或者觸發閃爍了 我用5U帶脈沖軸 經常發生定位指令通 但是伺服不運行也不發脈沖的情況
樓主留言:
這個應該不會的
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-10-17
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-31 10:16
檢查下掃描周期是不是正常,可能是通訊存在報警
樓主留言:
沒有 出現報警
xin123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2023-05-12
最后登錄: 2024-09-23
查看xin123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-31 11:39
圖片:
圖片:
圖片:
這是定位程序 觸發
gingle061
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1098 點
下載積分: 7927 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2021-03-28
最后登錄: 2024-10-22
查看gingle061的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-02-23 17:35
使用過程中我也發現零速信號和完成信號都不穩定,后面我都改成判斷伺服到位了的信號觸發完成進入下一步