• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-21 13:19
圖片:
三菱plc  FX3U-32M 電源燈和run燈都亮,所以輸入指示燈都不亮,能與電腦通訊,請問是哪里故障了?

用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新編輯 ]
趁年輕 得多學習 
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-21 13:33
可能是你輸入接線沒接對吧,公共端這些
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-21 13:34
直接上圖,要么是S/S沒有接線或者說接錯了或者說沒電還有就是一個輸入也沒有
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-21 15:31
我用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈也都不亮。。。
趁年輕 得多學習 
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-21 15:32
引用
引用第2樓夢雨天涯于2024-02-21 13:34發表的  :
5樓  發表于: 2024-02-21 15:34
那你先了解清楚怎么接線吧。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17293 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-21
查看cypress1121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-02-21 15:38
引用
引用第3樓ai625于2024-02-21 15:31發表的  :
我用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈也都不亮。。。


可參閱手冊,看是要用NPN訊號 還是PNP訊號,原則上你這樣接是沒反應的~~
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-02-21 15:40
引用
引用第6樓cypress1121于2024-02-21 15:38發表的  :


可參閱手冊,看是要用NPN訊號 還是PNP訊號,原則上你這樣接是沒反應的~~



謝謝,指導,以前我用的是FX1N系列的  0v對相應的輸入點 指示燈會亮的  
趁年輕 得多學習 
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-02-21 15:55
如果你S/S接24V,那你輸入端口就要接0V信號!
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-02-21 16:33
很清楚了,接線。
wenqing1012
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 783 點
下載積分: 2388 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2024-12-22
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-02-22 12:06
s/s是公共點,與輸入點極性相反才可以
機會是自己創造的!
mmknight
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 327 點
下載積分: 4600 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2022-07-15
最后登錄: 2024-12-20
查看mmknight的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-02-22 13:02
比如說接線,24v接s/s,ov就短接x0/  x1之類的
                     0v接s/s,  24v就短接 x0   x 1之類的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go