xinkong52125
只要肯努力,雞蛋也會走路
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 205 點
下載積分: 766 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2024-09-25
查看xinkong52125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-03 17:20
信捷PLC組合位元件傳送編程時顯示操作數值錯誤,MOV   K2M0  D0  ,后來改成MOV  DM0  D0    就可以了,這樣感覺只是單個了,怎樣才能顯示K2M0,組合位元件
來了,就要努力
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 1113 點
下載積分: 9879 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-10-23
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-04 10:34
信捷不支持k.m.組合的,只有dm一下組合十六位
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 11685 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-10-23
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-08 08:55
自己寫
LD M0    OUT D0.0
LD M1    OUT D0.1
LD M2    OUT D0.2
LD M3   OUT D0.3