臺達觸摸屏和臺達PLC通訊同時設置Disk或者CDC,都不能實現穿透連接。有沒有大佬知道問題出在哪里? |
|
---|---|---|
|
澄君諾
級別: 正式會員
|
圖片:
同時已經設置好了CDC模式或者Disk模式了 |
|
---|---|---|
|
澄君諾
級別: 正式會員
|
今天用臺達的新軟件,DIA系列試了下,可以穿透通訊上?磥是軟件和系統兼容性做得不是特別好。 |
|
---|---|---|
|
澄君諾
級別: 正式會員
|
圖片:
有一點問題就是,如果想在線監測準確的話,還是直接連接PLC,穿透通訊的話,會有延遲。比如這個0.5Hz的脈沖,直接連接PLC的話,計數器是每秒自加一,穿透通訊的話,是每2秒刷新一次,自加二。 |
|
---|---|---|
|
澄君諾
級別: 正式會員
|
昨晚通訊完,又遇到很操蛋的問題,就是,穿透通訊可以之后,剛開始直接和PLC用Ethernet通訊,但過了一會兒后,通訊不上了。COMMGR可以識別到PLC的IP地址,但就是通訊時,提示沒有檢測到裝置。昨晚試了幾個小時,操作都是沒問題的,用ISPSoft直接通訊沒問題,說明步驟都是對的。今早上又重新用DIADesigner 1.4,通訊試了下,又可以了。 |
|
---|---|---|
|