樓主  發表于: 2024-06-06 10:36
請問在三菱PLC程序里,主程序和子程序可以輸出同一個線圈嗎?也就是雙線圈的問題是否可以?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-06 10:49
應該不行吧?梢灾鞒绦蜉敵鲆粋M100,子程序輸出一個M200, 然后M100和M200共同輸出Y0
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 1825 點
下載積分: 34079 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2019-11-21
最后登錄: 2024-10-23
查看我是新來的的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-06 11:55
兩個子程序不同時調用的可以,主程序和子程序不行,親身經歷
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 247 點
下載積分: 775 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-10-22
查看ayusecret的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-06 13:18
圖片:
看你的用法
1、如果一個元件定義成可以在多處地方臨時調用,你100個雙線圈都沒問題,前提是你在使用的時候需要正確的初始化它,我經常定義一些臨時變量拿來重復計算用,用之前初始化即可
2、如果一個元件定義成全局控制唯一(流程唯一或數據唯一),那得盡量避免雙線圈.
理解一點,程序是按掃描執行的,你的輸出取決于最后一次如何處理,你在輸出的掃描之前能正確處理即可,之所以要避免雙線圈,是擔心你在實際編寫程序時,雙線圈的時序會亂放,導致邏輯不明確,掃描的時序不對導致輸出不對

所以上圖的執行結果,Y0的輸出只取決于X0的輸入,和上面的其他邏輯無關
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 106 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-10-16
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-06 15:33
謝謝樓上各位網友的解答,現在搞明白了,多謝!
electric
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-10-21
查看electric的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-11 10:22
可以用中繼來過度,置位復位中繼就不會有雙線圈的問題了
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-10-22
查看八非特的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-11 10:48
最好不要雙線圈,問題多多
wingwf2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 156 點
下載積分: 654 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-10-18
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-11 11:31
這個是可以的,關鍵是是否符合你的邏輯,只要你心里清楚實際的結果就行!