supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 409 點
下載積分: 3668 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-10-20
查看supermanxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-21 10:56
要用Q系列的了,原來都是用FX系列的,問下編程有啥比較大的區別?
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-10-08
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-21 11:05
軸控方式不一樣  有軸的話建議好好研究下  其他基礎指令差異不大   其他通訊模擬量啥的給不了建議 只用過Q的通訊模擬量
攻城獅老王
工控人一名,歡迎騷擾。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2022-03-22
最后登錄: 2024-10-16
查看攻城獅老王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-21 12:53
如果之前用的works3的話,改成WORKS2要適用隨時F4。。。。。         
supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 409 點
下載積分: 3668 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2024-10-20
查看supermanxm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-21 16:42
謝謝
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2314 個
工控威望: 6934 點
下載積分: 3423 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-10-22
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-21 17:11
比FX的還是難一些的  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-10-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-24 08:45
用到了Q可能點數會增多,會涉及到一些特殊的模塊,比如485,profibus,模擬量,定位模塊等等,它的設置比FX要復雜一些,種類比較多。基礎的東西是不變的,PLC的本質不會變。
如果程序比較大盡量使用結構化編程,尤其是使用FB,用簡單工程那個顯示一言難盡,可能一個FB會顯示好幾頁,不管是寫還是監控都非常麻煩。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11807 個
工控威望: 14213 點
下載積分: 35015 分
在線時間: 907(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-10-23
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-24 10:42
區別不會大的。