  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12930 個
工控威望: 15637 點
下載積分: 43511 分
在線時間: 993(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-03-31
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2024-07-02 08:23
急停斷電也可。
shinvis
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2978 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2023-02-15
最后登錄: 2025-03-11
查看shinvis的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2024-07-02 10:38
急?隙ㄊ禽S強制停止,復位后才能繼續開,會打架的氣缸,雙頭電磁閥吧,吃過虧了
侃問-答
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12930 個
工控威望: 15637 點
下載積分: 43511 分
在線時間: 993(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-03-31
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2024-07-02 10:55
安全?自己小心就是最安全的。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 1773 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-03-28
查看langui的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2024-07-02 10:59
緊急停止就是停在當下位置,不管是氣缸還是油缸還是電機,氣源是肯定不能斷是,要不然有些單動作的氣缸會縮回去,那個就不叫急停了。斷電也是不可的,斷電那是以前沒PLC的時代。
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 3536 點
下載積分: 950 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-03-19
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2024-07-02 11:59
主要看設備的使用狀態,不同的設備,急停也分斷電斷氣,和動作保持型,主要設計都是以人員安全為主
命自我立
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 315 點
下載積分: 74 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-03-31
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2024-07-02 12:52
伺服減速停止,氣缸單頭就按當前執行到位,雙頭停中間。
  • «