最有有個設備,用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度600度以下采集正常,溫度超過600度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?請教,請教。。。
xiehuaiyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 276 點
下載積分: 4010 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-04-19
最后登錄: 2024-10-22
查看xiehuaiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:31
建議到西門子論壇頁面咨詢
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 469 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 7110 分
在線時間: 656(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-10-10
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-16 16:51
1先用信號發生器接AE04模塊看是PLC問題還是熱電偶問題;
2如用信號發生器正常,那就是熱電偶問題或線路問題。
3實在不行就找規律,在程序上做假(如超過600后就屏幕小于50的)。