請教各位一個新遇到的問題,V20變頻器0.55KW的進線接的L1/L2(N) AC220單相電源,電機是三相0.25KW的。上電報A503,啟動就報F3,這種情況怎樣設置參數或怎么才能正常使用,沒有3相電源。
沒有一天不想努力破圈,然.........
暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 198 點
下載積分: 4387 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-12-20
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-26 16:17
我覺得有必要用萬用表量一下輸入電壓
deamli
爭做毛主席的好學生!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 665 點
下載積分: 2559 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2023-03-28
最后登錄: 2024-12-21
查看deamli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-26 18:31
電壓測量正常AC230V,打算先拿到3PAC380去驗證一下。
沒有一天不想努力破圈,然.........
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看bdmogui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-27 11:23
檢查電機連接方式和額定電壓