3439332482
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 232 點
下載積分: 462 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2024-06-28
最后登錄: 2024-10-21
查看3439332482的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 71天前
用的是三菱Q系列的plc,有一個D504的變量,是32位浮點數格式,把這個變量關聯到觸摸屏的輸入框中,
plc'編程軟件里監控的值是0.036,在觸摸屏里一直顯示0,mcgspro設備窗口里看了,通道啥都是對的,為啥顯示不出來?
還是這個程序,在Y寄存器里有一個Y84的變量,但是在觸摸屏里顯示Y54,這個是啥原因,是16進制轉換的原因嗎?
[ 此帖被3439332482在2024-08-14 08:31重新編輯 ]
lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 653 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-10-07
查看lct0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 71天前
沒圖沒程序,怎么給你回答呢?
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 1113 點
下載積分: 9837 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-10-22
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 71天前
浮點數那個看下小數點位數
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 1106 點
下載積分: 304 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-22
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 70天前
昆侖通態比較討厭,額外多出一道實時數據庫啥的破玩意,出錯概率也大

通道、變量、顯示控件都有可能導致這個問題,挨個檢查一遍,不行就二進制或者十六進制顯示,直接讀寄存器原始值,先看有沒有內容,再處理格式問題
catywu
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 624 個
工控威望: 830 點
下載積分: 19878 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-10-15
查看catywu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 70天前
檢查以下設置:32位整數字節序,32位浮點字節序,即高低字節轉換設置。