worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-19
查看worker02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 28天前
為什么不能這樣表達呢?如D0.0Z0
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 606 個
工控威望: 2277 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-10-22
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 27天前
轉換一下,mov D0Z0 D100,然后操作D100.0不就可以了嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-10-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 27天前
圖片:
你最終的目的不就是想使用或者處理D區的位嗎?用數組不就好了?
像這樣子。
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-19
查看worker02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 27天前
圖片:
如圖:這種情況梯形調用不這個功能塊,編譯通了,但沒辦調用。
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 367 點
下載積分: 974 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2024-10-22
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 27天前
引用
引用第3樓worker02于2024-09-26 09:38發表的  :
如圖:這種情況梯形調用不這個功能塊,編譯通了,但沒辦調用。

簡單梯形圖不能使用數組接口,要用結構化梯形圖,才能連接FB的數組接口
暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 176 點
下載積分: 3207 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-10-22
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 27天前
數組無法作為輸入值在FB內處理,QCPU FB的局限性

試了下輸入輸出都不可以用數組。

我看你的GX錯誤彈窗內容不全啊,是不是版本過低啊,日版的會有錯誤細節提示。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-09-26 11:03重新編輯 ]
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-19
查看worker02的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 27天前
圖片:
謝謝!可以了。另外想問一下數組長度是否可以❌預先設置,而是在調用時臨時設置。
[ 此帖被worker02在2024-09-26 12:21重新編輯 ]
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-10-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 27天前
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第6樓worker02于2024-09-26 11:56發表的  :
謝謝!可以了。另外想問一下數組長度是否可以❌預先設置,而是在調用時臨時設置。

數組長度不可以臨時設置。

另外請教一下你是怎么做到的?我反復嘗試,D0.0設置數組時可以用做起始位,但是在編譯時 提示無法動態訪問具有位名稱的數組的起始軟元件
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-19
查看worker02的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 27天前
簡單梯形圖不可以,要在結構化梯形下就可以了。局布數組長度與全局符號實參數組要一樣長度。三菱的ST跟西門子SCL確實挺像的。不過它們還是有區別的,西門子的起始字或位都是不要在全局符號表預設置,而是可以在調用功能塊引腳隨時設定或更改。剛學ST摸不著頭在簡單梯形圖用變址Z來變址感覺上怪怪。因為它屬全局不是局布變量,這樣就可沒通用性了。
[ 此帖被worker02在2024-09-26 18:39重新編輯 ]
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 367 點
下載積分: 974 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2024-10-22
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 26天前
三菱的ST不支持接口可變數組,閹割版的ST,并不完全支持IEC61131-3,沒辦法,而且三菱的 FC不能做遞歸
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-19
查看worker02的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 26天前
這樣很浪費資料,少了又怕不夠用,多了又浪費。
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 367 點
下載積分: 974 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2024-10-22
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 26天前
  可以指定成 16位或者32位的就行